با سلام و خسته نباشید
من یک مقطع بتن مسلح رو تحت اتش ISO834 قرار دادم و انالیز heat transfer انجام دادم و ضرایب convectionو radiationرو معرفی کردم و میلگرد های تقویتی رو solidمدلسازی کردم و بین بتن و میلگرد ها tieمعرفی کردم اما بعد از ران گرفتن دمای تقویت ها همان دمای محیط باقی میمونه و دمای بتن به میلگردها منتقل نمیشه …ممنون میشم راهنمایی کنید
- soroor .etesami 4 سال پیش پرسیده است
- آخرین ویرایش 4 سال پیش
- برای ارسال دیدگاه باید ابتدا وارد شوید.
سلام. من در این خصوص تعجب میکنم چون قبلا خودم تست کردم و در واقع با اعمال قید tie ، نه فقط درجات ازادی حرکتی بلکه درجه ازادی دمایی هم یکسان میشه و دمای گره های میلگرد ها و بتن در مرز مشترک مثل هم میشه. نمی دونم چه اشتباه دیگه ای اتفاق افتاده. الان فقط یه مورد به ذهنم میرسه اونم اینکه کیفیت قید های tie ایجاد شده کافی نبوده به این معنی که باید سایز المان ها در مرز مشترک بتن و فولاد هم در راستای محوری (طولی) و هم در راستای مماسی یکسان باشه تا همه یا اکثر گره ها به هم متصل بشن. اگر سایز متفاوت باشه تعداد کمتری از گره ها به هم متصل میشن و این مساله تو نتایج اشکال وارد میکنه.
- mirzabozorg 4 سال پیش پاسخ داده است
- برای ارسال دیدگاه باید ابتدا وارد شوید.
لطفا ابتدا وارد شوید.