با سلام. وقتتون بخیر. دو سوال داشتم
1- برای بار انفجار میزان مجاز برای مقدار time period در قسمت step manager چه میزان است؟
2- در فایل ضمیمه time period برابر 0.650 درنظر گرفته شده و ستون بتنی تحت انفجار است. اگر بخواهیم نمودار فایل ضمیمه تا جایی که جابجایی مستهلک و صفر شود ادامه پیدا کند چه باید بکنیم؟ به عبارتی چه کار باید بکنیم تا نمودار جابجایی زمان را تا جایی که جابجایی مستهلک شود داشته باشیم؟
با تشکر فراوان
- برای ارسال دیدگاه باید ابتدا وارد شوید.
سلام . ببینید توی تحلیل های اکسپلیسیت، time period رو هر عددی بگیرید حلی که واقعیت رو مدل می کنه تا اون لحظه جلو میره . اینکه شما می خواید نمودار رو تا لحظه damp شدن کامل داشته باشید، خوب باید time period رو یه عدد بزرگی بزارید تا بعدش موقع اتمام حل، damp شدن کامل نمودار رو ببینید . البته یه نکته مهم وجود داره اونم اینکه اگر شما ضرایب دمپینگ به سازتون ندید هیچ وقت نمودار به صفر نمیرسه و همیشه تو یه بازه نوسان می کنه .
- mirzabozorg 5 سال پیش پاسخ داده است
- برای ارسال دیدگاه باید ابتدا وارد شوید.
لطفا ابتدا وارد شوید.